    機床數控改造的主要步驟,供相關人士參考。 #JqB ;'\  
    9sM!`Lz{  
    1.改造方案的確定 3xy<tqfr  
    IY1 //9  
    (1)機械修理與電氣改造相結合。一般來說,需進行電氣改造的機床,都需進行機械修理。要確定修理的要求、范圍和內容;也要確定因電氣改造而需進行機械結構改造的要求和內容;還要確定電氣改造與機械修理、改造之間的交錯時間要求。機械性能的完好是電氣改造成功的基礎。 ob!P ;]T  
    x f'V{9*  
    (2)先易后難、先局部后全局。確定改造步驟時,應把整個電氣部分改造分成若干個子系統進行,待各系統基本成型后再互聯完成全系統工作。在每個子系統工作中,應先做技術性較低的、工作量較大的工作,然后做技術性高的、要求精細的工作,使人的注意力能集中到關鍵地方。 Ky`qskvu  
    c rQ8q;:  
    (3)根據使用條件選擇系統。針對改造對象確定它的環境和條件,這對選擇電氣系統的防護、抗干擾、自冷卻及空氣過濾等性能可提供正確的依據。電氣系統選擇時還必須考慮成熟產品,它們性能應合理實用、有備件可提供維修支持、功能可滿足當前和今后若干年內的發展要求等。 nd`1m[7MNu  
    a)!o @  
    (4)落實參與改造的人員和責任。 ./XYd"p  
    x[| }.Ew  
    (5)改造范圍與周期的確定。 f'F?MINJP  
    9V a}I-  
    2.改造的技術準備 2/U.| *mH  
    NYhB'C2  
    (1)機械部分準備。為配合電氣改造的機械大修工作應先期完成。同時對需拆、改和加工的部分等應事先規劃,要與整個改造工作銜接得當。 I<DL=V  
    zWnX*2>b  
    (2)新系統電氣資料消化。 M.JA.I@XC  
    Q1lyj7c#x  
    (3)新舊系統接口的轉換設計。根據每臺設備改造范圍不同,需事先設計接口部分轉換,若全部改造的,應設計機電轉換接口、操作面板控制與配置、互聯部分接點、參數測量點、維修位置等。要求操作與維修方便合理、線路走向通順、中小連接點少、強弱電干擾最小、備有適當裕量等。局部改造的,還需要考慮新舊系統的性能匹配、電壓極性與大小變換、安裝位置、數模轉換等,必要時需自行制作轉換接口。 PgAf\.48a  
    .zf~.R;>  
    (4)操作和編程人員的技術培訓。培訓內容一般應包括①新的操作面板配置、功能、指示含義;②新系統的功能范圍、使用方法及與舊系統的差別;③維護保養要求;④編程標準與自動化編程等。重點是弄懂、弄通操作說明書和編程說明書。 o]odxr  
    y1z4ik)Sd@  
    (5)調試步驟與驗收標準的確定。調試工作應由項目負責人進行,其他人員配合。調試步驟可從簡到繁,從小到大,從外到里進行,也可先局部后全局,先子系統后整系統進行。驗收標準的制定必須實事求是,過高或過低的標準都會對改造工作產生負面影響。 {aZ0;  
    xKbXt;l2  
    3.改造的實施 v<k?Vu  
    T%+ #xl  
    (1)原機床的全面保養。原機床經長期使用后,需要進行全面保養。其次,應對機床作一次改前的幾何精度、尺寸精度測量,并記錄在案。這樣既可對改造工作起指導參考作用,又可在改造結束時作對比分析用。 t <~h'U  
    -$\y_?}  
    (2)保留的電氣部分最佳化調整。若對電氣系統作局部改造,則應對保留電氣部分進行保養和最佳化調整,如強電部分的零件更換、電機的保養、變壓器的烘干絕緣、污染的清潔、通風冷卻裝置的清洗、伺服驅動裝置的最佳化調整、老化電線電纜的更新、連接件的緊固等。只有對保留的電氣部分做好過細的最佳化調整,才能保證改造后的機床有較低的故障率。 k``_EiV4t  
    2y75  
    (3)原系統拆除。原系統的拆除必須對照原圖紙仔細進行,及時在圖紙上作出標記,防止遺漏或過拆。在拆的過程中也會發現一些新系統設計中的欠缺之處,應及時補充與修正。拆下的系統要妥善保管,以備萬一改造不成功時恢復使用。還有一定使用價值的,可作備件。 > [)7U _|p  
    {.`vs;U  
    (4)合理安排新系統位置及布線。連線工作必須分工明確,有一人復查檢驗,以確保連線工藝規范、線徑合適、正確無誤、可靠美觀。 P|`8}|}a  
    SV4E0c>  
    (5)調試。調試必須按事先確定的步驟和要求進行。調試中首先試安全保護系統靈敏度,防止人身和設備事故發生。調試現場必須清理干凈;各運動坐標拖板處于全行程中心位置;能空載試驗的,先空載后加載;能模擬試驗的,先模擬后實動;能手動的,先手動后自動。 @b\$