機床數控改造的主要步驟,供相關人士參考。
`6$b1qv, +"cyOC 1.改造方案的確定
FxX3Pq8h fEc_r:|\6 (1)機械修理與
電氣改造相結合。一般來說,需進行電氣改造的機床,都需進行機械修理。要確定修理的要求、范圍和內容;也要確定因電氣改造而需進行機械
結構改造的要求和內容;還要確定電氣改造與機械修理、改造之間的交錯時間要求。機械性能的完好是電氣改造成功的基礎。
hNo>)$v!s EI.Pk>ZIm (2)先易后難、先局部后全局。確定改造步驟時,應把整個電氣部分改造分成若干個子
系統進行,待各系統基本成型后再互聯完成全系統工作。在每個子系統工作中,應先做技術性較低的、工作量較大的工作,然后做技術性高的、要求精細的工作,使人的注意力能集中到關鍵地方。
({VBp[Mh an`(?6d (3)根據使用條件選擇系統。針對改造對象確定它的環境和條件,這對選擇電氣系統的防護、抗干擾、自冷卻及空氣過濾等性能可提供正確的依據。電氣系統選擇時還必須考慮成熟產品,它們性能應合理實用、有備件可提供維修支持、功能可滿足當前和今后若干年內的發展要求等。
1n(}Q1fa #jx?uS (4)落實參與改造的人員和責任。
DOIWhd5: Lp)8SmN (5)改造范圍與周期的確定。
y;Ln ao7i XL=R]IC<. 2.改造的技術準備
;Hb[gvl U3K<@r (1)機械部分準備。為配合電氣改造的機械大修工作應先期完成。同時對需拆、改和加工的部分等應事先規劃,要與整個改造工作銜接得當。
L)'rM-nkFh C+?s~JL (2)新系統電氣
資料消化。
da'E"HN@G~ ==Mi1Q#5C (3)新舊系統接口的轉換設計。根據每臺設備改造范圍不同,需事先設計接口部分轉換,若全部改造的,應設計機電轉換接口、操作面板控制與配置、互聯部分接點、
參數測量點、維修位置等。要求操作與維修方便合理、線路走向通順、中小連接點少、強弱電干擾最小、備有適當裕量等。局部改造的,還需要考慮新舊系統的性能匹配、電壓極性與大小變換、安裝位置、數模轉換等,必要時需自行制作轉換接口。
-*fYR#VQQB |I5?5 J\ (4)操作和編程人員的技術
培訓。培訓內容一般應包括①新的操作面板配置、功能、指示含義;②新系統的功能范圍、使用方法及與舊系統的差別;③維護保養要求;④編程
標準與自動化編程等。重點是弄懂、弄通操作說明書和編程說明書。
m
Ap|?n/K /j/%wT2m (5)調試步驟與驗收標準的確定。調試工作應由項目負責人進行,其他人員配合。調試步驟可從簡到繁,從小到大,從外到里進行,也可先局部后全局,先子系統后整系統進行。驗收標準的制定必須實事求是,過高或過低的標準都會對改造工作產生負面影響。
yaLW(@ 7U`S9DDwq 3.改造的實施
f}Tr$r i!oj&& (1)原機床的全面保養。原機床經長期使用后,需要進行全面保養。其次,應對機床作一次改前的幾何
精度、尺寸精度測量,并記錄在案。這樣既可對改造工作起指導參考作用,又可在改造結束時作對比分析用。
{4aY}=
-Q* ]"g >>