在變送器的開發應用中,常常會遇到所需的變送器的輸出與已有的變送器的輸出不同,或用戶已有的變送器的輸出不能滿足新的需求,這就需要改變變送器原來的輸出。為了滿足多種客戶的需求,就需有多種輸出的變送器。例如:作為二型表,
標準輸出多為0~10mA,或0~10V,而目前應用的三型表,卻是4~20mA或1~5V的,它們之間如何變換,是我們必須解決的問題。
aoTM 6VS4y-N 1變送器
信號調理
電路的設計
k9k XyX[ .n#@$
nGZ 1.1溫度漂移的處理
Wi*.TWz3 _y),J'W^3u ---傳感器的溫度漂移可分為零點溫度漂移和靈敏度溫度漂移。零點溫漂即
傳感器不受壓時的輸出由溫度變化引起的漂移,在傳感器的應用中,經常用恒流供電,零點及其溫漂的補償方法可用電阻串并聯法,采用圖1所示的電路可有效的解決零點溫漂問題。
C>-aIz!y gW^VVbB'L ---恒流供電橋路的傳感器,其靈敏度溫度補償通常采用的電路如圖2所示。其中R的網路中Rt為溫度系數與靈敏度溫漂同向的熱敏電阻,Rs、Rp、Rz為溫度系數可忽略的電阻,用來調整Rt的溫度系數。經上述零點和靈敏度的溫度補償的傳感器的輸出信號即可視為在一定的溫度范圍內與溫度變化無關。
CLRiJ*U Jy)KqdkX+ 1.2放大及非線性的處理
q;R],7Re +fC=UAZ ---任何力敏傳感器的非線性都有大小、正負之分,信號的處理和傳輸時要進行線性化處理,使最后得到的信號與液位成線性關系。線性化電路就是根據非線性的大小和正負來設計的,線性化可以在信號處理的不同階段來進行,有的在
模擬信號階段進行,有的在數字信號階段進行。
<vUbv Tu$f? ---在圖3的電路中,12腳與6腳連接后調整電阻R8,可以調節正非線性;12腳與1腳連接后調整電阻R8,可以調節負非線性。
tQ8.f 4A8;tU$& ---對于一般應用要求的
精度(±0.5%FS0),在適當?shù)牧砍谭秶鷥?nèi),使用簡單的正負反饋的修正就足夠了;小量程的傳感器應用到大量程中,非線性會增大,有時用簡單的正負反饋修正進行線性化比較困難,最好使用數字線性化方法,也可以采用多點修正方法。
rm5bkJcg~ fa++MNf}3 ---對于輸出信號很小,甚至只有幾mV的傳感器在制作4~20mA液位變送器時,可以使用性能優良的儀表放大器,如INA118,對溫度補償、線性化、放大以及輸出全面考慮,設計出滿足需求的液位變送器電路。
4,sJE2"[9 ]^Qn ---也可以應用變送器電路塊,如xTR106,這是美國BB公司的產品。具體電路如圖3所示,用該電路組裝的變送器經過長期運行,各方面的性能都很好,其中用Wl調零點,W2調量程,R3調靈敏度溫漂,R8調線性。
9`1O"R/ ,I7E[LU 2變送器輸出的變換