yzhuang:控制軟件PID參數調整一下,一般是可以恒壓的,當然,如果放氣量很不穩定也可能導致控制失敗 "Iix )Ue (2024-09-20 09:09) =z8f]/k*>
度魔銀:1.手動融料重復性不好 /S lYm-uQ+ 2鍍膜機真空度是否有漏氣現象 `Ry]y"K 3.充氧控制改固定參數 k]I0o)+O. 4.真空計污染導致真空不準確 (2024-09-20 09:54) ~#/hzS
ouyuu:真空計和沖氧口的位置和距離很重要,如果壓力周期性波動的話,就調整真空計位置。 e[#j.|m 但是現在看來好像是沖氧的壓控問題。 E}tqQ*u 真空計一般是用電壓信號,要保證壓控儀和真空計用的電壓定義是一樣的。 [bk?!0]aV 另外要排除信號干擾,如果真空信號受干擾了,那么肯定無法穩定的進行控制。 ^!by3Elqqk 最后一個應 .. (2024-10-22 22:50) v*[.a#1^