1 EPS應急電源工作原理 Tdh.U {Nz  
;W5.g8  
  在網電正常時,應急電源向負載轉送網電,同時進行蓄電池充電管理,逆變單元不工作;接到消防信號,將網電或應急電(網電故障時)強制送至負荷末端;網電發生故障時,自動轉為應急供電。網電恢復或消防信號解除,應急電源恢復網電工作狀態。 ,^c-}`!K  
7=fN vES2  
  EPS應急電源主要采用SPWM(交流脈寬調制)技術,系統主要包括整流充電器、蓄電池組、逆變器、互投裝置等部分,其中逆變器是核心。整流器的作用是將交流電變成直流電,實現對蓄電池及向逆變器模塊供電;逆變器的作用則是將直流電變換成交流電,供給負載設備穩定持續的電力;互投裝置保證負載在市電及逆變器輸出間的順利切換;系統控制器對整個系統進行實時監控,可以發出告警信號,同時可通過串行口與計算機或Modem連接,實現對供電系統的微機監控和遠程監控。 *(yw6(9%  
$!9U\Au>2  
  一般由電網供電轉為EPS應急電源供電及由EPS電源轉為電網供電的切換時間不大于0.1秒-0.2秒。在電網供電正常時,EPS應急電源處于充電飽和狀態(進人浮充電狀態),耗電小于標稱容量的0.1%。 n^;-&  
B"> Ko3  
  2 EPS應急電源的分類 =p[Sd*d  
s-Gd{=%/q  
  (1)按照輸出方式劃分可分為:直流輸出型、交直流混合輸出型和交流輸出型。 W895@  
t'$_3ml  
  (2)按照運行方式劃分可分為:冷后備式、熱后備式、在線式。 +0[H`5-^  
kK}?NKqT  
  (3)按照負載特性劃分可分為:應急照明電源和(消防)設備應急電源。 3n7>qZ.d  
wS|k3^OV%  
  3 EPS應急電源的特點 K{I