    鉗形電流表是電工常用攜帶式儀表之一,是將可以開合的磁路套在載有被測電流的導體上測量電流值的儀表。由電流互感器和電流表組成,鉗形電流表價格適宜,使用方便,無需斷開電源和線路即可直接測量運行中電氣設備的工作電流,便于及時了解設備的工作狀況。其使用有以下特殊注意之處: E>fY,*0  
    YU,zQ V'  
    (1)在進行測量時用手捏緊扳手即張開,被測載流導線的位置應放在鉗口中間,防止產生測量誤差,然后放開扳手,使鐵心閉合,表頭就有指示。 HSruue8  
    1 iH@vd  
    (2)測量時應先估計被測電流或電壓的大小,選擇合適的量程或先選用較大的量程測量,然后再視被測電流、電壓大小減小量程,使讀數超過刻度的1/2,以便得到較準確的讀數。 :5kDc" =Z|  
    (hc!!:N~q  
    (3)為使讀數準確,鉗口兩個面應保證很好的接合,如有雜聲,可將鉗口重新開合一次,如果聲音依然存在,可檢查在接合面上是否有污垢存在,如有污垢,可用汽油擦干凈。 Jz8P':6[  
    Kw fd S(  
    (4)測量低壓可熔保險器或低壓母線電流時,測量前應將鄰近各相用絕緣板隔離,以防鉗口張開時可能引起相間短路。 (:iMs) iO{  
    Q2fxsa[  
    (5)有些型號的鉗形電流表附有交流電壓刻度,測量電流、電壓時應分別進行,不能同時測量。 S>lP?2J  
    g@H<Q('fJ  
    (6)不能用于高壓帶電測量。 %JeND XbI4  
    6#=Iv X4  
    (7)測量完畢后一定要把調節開關放在最大電流量程位置,以免下次使用時由于未經選擇量程而造成儀表損壞。 Q& [!+s:2J  
    >N^<Q4%2  
    (8)為了測量小于5A以下的電流時能得到較準確的讀數,在條件許可時可把導線多繞幾圈放進鉗口進行測量,但實際電流數值應為讀數除以放進鉗口內的導線根數。 IOHWb&N6  