    [分享]POLYCOLD作用及原理 [復制鏈接]

    上一主題 下一主題
    離線sosjinyan
    發帖
    163
    光幣
    180
    光券
    0
    只看該作者 20樓 發表于: 2018-12-19
    前幾天 我這里POLYCOLD不除霜。 停機一天,試了試沖洗流程。就是反復開關幾次壓縮機,故障解除了。 給光馳的人打電話說,長時間不開機,容易出這個問題。 問下樓主沖洗沒有效果怎么辦呢? ts9N$?0:V  
    離線ouyuu
    發帖
    557
    光幣
    3329
    光券
    1
    只看該作者 21樓 發表于: 2018-12-20
    你說的不除霜,是沒有除霜動作呢?(或者是除霜后立刻結束) a?+) K  
    還是除霜完成后因為制冷閥沒有關死,導致盤管再次降溫? >1joCG~  
    %/S BJ  
    我估計是第二個,這種問題是因為制冷閥閥芯里進了油,油凍結造成的閥門動作問題。 1X#`NUJ?2  
    不需要停機,直接用吹風機吹熱制冷閥就可以進行沖洗。 C