    回 丁萬春 的帖子
    丁萬春:制冷電磁閥閥芯會不會出現問題?請教一下 (2021-03-02 22:08)  u>>|ZPe  
    _}[ Du/c  
    都有可能的。 V,r~%p  
    我見過一次最夸張的是變壓器設置問題,客戶端的三相電壓是200v三相, J""Cgf  
    但是有偏相,導致24V電壓實際只有22V。 Ez1eGPVr  
    后來重新設置POLYCOLD變壓器的跳線后問題解決。 f) sy-o!